全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
用气灭保护区疏散距离和防火分区面积不能按有喷淋计算?
有专家用气灭保护区疏散距离和防火分区面积不能按有喷淋计算,感觉不是很合理啊,气灭保护不算保护了?
磨砂猴 2025-05-30 14:47 0 赞
0 踩 [回复] 举报
气灭一般都是一个房间内,在喷气之前人就应该疏散出来,所以气灭对疏散没有任何的帮助,而喷淋在发生火灾后会很快的动作,人可能还没来得及疏散,喷淋会减缓火灾的发展,所以可以延长疏散距离。
牛丫头消防课堂 2025-05-30 15:09 0 赞
0 踩 [回复] 举报
这个说法依据在《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第5.5.17表注3
3 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加25%。