消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

电梯前门口防火设置

丁类仓库建筑内货物运输电梯,不设置电梯前室,电梯门口是否应该设置防火卷帘?若设置防火卷帘有什么要求?

韛320938 | 2025-07-18 11:22
请写下您的回答回答

回答 | 4

EHS专家-DL 2025-07-18 16:49 00 [回复]举报

在丁类仓库建筑内,货物运输电梯不设置电梯前室时,‌电梯门口可设置防火卷帘‌以满足防火分隔要求。卷帘耐火极限不得低于防火墙要求(通常≥3.00h),且需符合《防火卷帘》(GB14102-2005)标准‌。

韛320938   回复: EHS专家-DL2025-07-18 17:19

《特种设备安全技术标准》(TSG T7001-2023)中A1.3.1要求应急救援人员能够无阻碍地抵达实施紧急操作的位置。加设防火卷帘后形成救援阻碍,并且紧急情况从内部无法打开防火卷帘。两个规范要求矛盾。

《防火卷帘》(GB14102-2005)中定义耐火极限的钢制防火卷帘志符合耐火完整性的要求,但《建筑防火设计规范》(GB50016-2014 2018版)中6.5.3条要求防火卷帘满足耐火隔热性的判定。两个规范要求同样存在一定的矛盾。

0    0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-07-18 23:05 00 [回复]举报

依据《建筑设计防火规范》

3.8.8 除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外,其他仓库内供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外,确需设置在仓库内时,应设置在井壁的耐火极限不低于2.00h的井筒内。室内外提升设施通向仓库的入口应设置乙级防火门或符合本规范第6.5.3条规定的防火卷帘。

李勤 2025-07-21 08:07 00 [回复]举报

可以

关闭

关闭

手机APP下载