- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
【废止】释惑:室内地面与室外出入口地坪高差!
石峥嵘:室内地面与室外出入口地坪高差,应以最不利高差为据!
《建规》6.4.4、5.4.9、8.1.6均提及“室内地面与室外出入口地坪高差”(图示1):
1、《建规》6.4.4:室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。
2、《建规》5.4.9:歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。
3、《建规》8.1.6:附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。

室内地面与室外出入口地坪高差,应该是最不利高差,即以地下层(房间)的最低地面,与首层楼面(或室外地坪)的最大高差为准。
示例讲解如下:
示例1:室外地坪低于首层室内楼板面,以首层室内楼板面为准:
示例2:室外地坪高于首层室内楼板面,以室外地坪面为准:
示例3:底层房间楼板面低于楼梯间楼梯面,应以底层房间楼板面为准。同理,当底层有多个房间的楼板面高度不同,以最低者为准:
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:没有了
- 下一篇:【废止】坡地建筑(台阶式地坪)-建筑高度的确定!
全部评论
最新 / 最热