全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
2019版《火施规》中4.3.2条没有再明确故障状态下的非故障1min报警。只明确了参照《火报控制器》,但这里面只有10s。还是
2019版《火施规》中4.3.2条没有再明确故障状态下的非故障1min报警。请问这里是不要求做非故障调试了吗,还是所有的故障情况都只按《火灾报警控制器》仅有的10s呢,还是要参照产品规范《火灾探测报警产品的维修保养与报废 GB29837-2013》的1min呢?请帮忙解答,谢谢。
- 下面是火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019 >4.3.2条
- 下面是火灾报警控制器 GB4717-2005 >5.2.2条
- 下面是【已废止】火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2007 >4.3.2条
- 下面是火灾探测报警产品的维修保养与报废 GB29837-2013>5.2.2条
cgc 2020-11-19 20:30 0 赞
10 踩 [回复] 举报
1、2019版《火施规》中4.3.2条要求对设备主要功能检查或测试时,其检查的依据要求要满足火灾报警控制器 GB4717-2005 >相应条款。火灾探测报警产品的维修保养与报废 GB29837-2013>5.2.2条也明确规定判断的依据也要执行GB4717规范条款去检查试验。
2、10S要求的当有火灾探测器火灾报警信号输人时,控制器应在10s内发出火灾报警声、光信号(可延时最大不能超出一分钟),100秒是设备报故障信号时间且声音要求明显区别,1min是在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,检查控制器是否在1min内发出火灾报警信号。
3、执行新《火施规》中4.3.2条第5故障报警功能试验时,按照GB4717第6.4故障报警功能试验相应条款要求就行,规范互相衔接的测试不同功能时按需结合看。
1、就是说《火灾报警控制器 GB4717-2005》没有明确故障下非故障报警要求,所以要执行《火灾探测报警产品的维修保养与报废 GB29837-2013》5.2.2条的“在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,检查控制器是否在1min内发出火灾报警信号。”
2、不应该因为《火灾报警控制器 GB4717-2005》没有明确,而主观臆断为10s。
3、现在调试工程,也严格执行“故障下非故障报警”的1min,而不是10s。
是否为上述理解?