全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
yizhongdayang 2023-05-28 17:33 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《建筑防火设计常见问题释疑》(倪照鹏老师编著)P150/问题3-195/多层公共建筑,可以采用剪刀楼梯间作为2个不同的独立安全出口,但建筑中每层的房间疏散门至疏散楼梯间入口的距离,应比照《建规》5.5.10条对高层公共建筑允许设置剪刀楼梯间作为2个不同安全出口的要求确定,一般不应小于10m。剪刀楼梯间的设置要求应根据建筑高度及其火灾危险性确定,且至少应采用封闭楼梯间,不应采用敞开楼梯间,楼梯间内不同梯段之间应采用无任何开口且耐火极限不低于1.00h的防火隔墙分隔。