全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
七氟丙烷全淹没式灭火系统,灭火剂释放后会在室内下沉吗?
实际工程中七氟丙烷以一定的速度释放,均匀充满全室,还会因为灭火剂气体比空气重的重力作用下沉,积聚在地面或者说地面上的浓度较高吗?还是在浸渍时间内会出现高浓度向低浓度扩散直至全室灭火剂浓度均匀的现象?事故排风系统仅仅只需要将排风口设置在房间下部排除残余的灭火剂吗?
黄-江西省景德镇市 2024-06-03 12:07 1 赞
0 踩 [回复] 举报
空气的分子质量约为29,七氟丙烷的分子质量约为170,气态下空气密度小于七氟丙烷。七氟丙烷(一下简称气体)释放后,气体会由于密度大于空气而沉底,逐渐叠升达到浸渍效果。浸渍时间内气体会逐渐达到均衡浓度。事故后排风系统的排风口不仅需要设置在沿墙面下部,还需要设置机械送风(补风)或墙面上部设置自然补风口,目的是使防区内形成空气对流让有害气体更有效的置换出去。类似排烟风机和补风机的原理。
黄辉 2024-06-04 08:38 0 赞
0 踩 [回复] 举报
七氟丙烷喷放后在防护区内气化成气态,由于七氟丙烷灭火剂喷放时有一定的动能,且发生火灾的防护区存在热烟气卷积等,灭火剂会快速的充满整个防护区。
七氟丙烷的分子重量比空气中,最终会慢慢的沉积到防护区下部,导致防护区下部七氟丙烷的浓度高,上部的浓度低。
因此,事故排风系统将排风口设置在房间下部,可以最大量的排除残余的灭火剂。
好的,谢谢您的回答,我在做灭火剂的模拟,发现他全室均匀了,并没有想象中的因为重力作用使得建筑下部的浓度高于建筑上部,以为是灭火剂具有一定的动能与空气掺混的非常均匀了呢,导致现在的现象,那看来是我的模拟还是有些错误
感谢您的回答!也就是说在释放时灭火剂会先沉底,然后逐渐叠升充满全室,释放结束后然后高浓度区域向低浓度区逐渐扩散,然后整个室内的浓度均匀,也就不会有很明显的重气分层现象,对吗