柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。化工企业一台280KW的柴油机消防泵需要连续工作6小时,需要多少油?
提 交
共 3 回答
ydfdel 25-07-21
80%负载率的情况下,按每小时耗油量约60升考虑。
0 赞 0 踩 [回复]举报
喧哗 25-07-22
厂家配的是一立方的油箱,实际用的很少
Anna_rlqN 25-07-22
化工企业消防泵站设计可参考石油化工企业消防泵站设计规范,见条文说明,如采用水冷型按3.3L/KW,否则按5.5L/KW