甲类仓库可以设置二层的平台吗?

请教各位大神!

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018年版))第A.0.2条:“建筑层数应按建筑的自然层数计算,下列空间可不计入建筑层数:  2 设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间。”若在甲类仓库内设置一个二层钢平台,高度为2m,平台为设置护栏的敞开空间,是否可以视为还是单层且满足规范的要求呢?该平台是否需要计入防火分区面积呢?最好有相应的依据,谢谢各位了!

请写下您的回答回答

共 2 回答

牛丫头消防课堂 25-07-23

不可以,甲类仓库严格限定层数、面积,包括防火分区面积、占地面积;

0 0 [回复]举报

看风人   回复: 牛丫头消防课堂25-07-23

这里写的2.2米以下,不计入层数,也不能参考使用吗?有没有什么依据呢?谢谢了!