消防问答 > 其他 提问

火灾危险性分类和防火措施

占地面积300平米丁类五金库房内存放了10桶小桶桶装油漆和两桶稀料,火灾危险性有变化吗?防火措施方面电气需要改成防爆的吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

滴滴哒 25-08-04

仓库的火灾危险性按存储物品的最大火灾危险性确定。溶剂型一般是甲乙类,水溶性的一般是丙类。理论上是不能放的。

1 0 [回复]举报

大恒 25-08-04

可以放面积15平方以内

0 0 [回复]举报

李勤 25-08-04

仓库就按照危险性大的确定。厂房才会有5%、10%的说法。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭