过滤器安装要求的规范条文
发表评论: 没有规范,但根据Y形过滤器工作原理,朝下安装能使杂质在重力作用下更易沉积到排污口附近,便于定期排污,防止杂质积聚影响过滤效果和管道流通。
2025-06-12 11:20
-
设置机械排烟的场所
发表评论: 无法自然排烟或自然排烟无法满足要求的,需设置机械排烟
2025-06-12 11:14
-
氢气站中控室必须独立设置吗
发表评论: 通规55037的4.2.2:与甲、乙类厂房贴邻的辅助用房的耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的抗爆墙与厂房中有爆炸危险的区域分隔,安全出口应独立设置。防火规50016的3.6.9:有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。氢气站设计规范50177的6.0.5:氢气站内应将有爆炸危险的房间集中布置。有爆炸危险房间不应与无爆炸危险房间直接相通。必须相通时,应以走廊相连或设置双门斗。氢气站设计规范较老,规范效力不如防火规范,个人认为控制室能独立设置当然最好,实在不行可以贴邻氢气站设置,但决不可设置在氢气站内。
2025-06-12 09:37
-
同一防火分区两个消防救援窗间距不宜大于20m,那么有最小间距的要求,我两个救援窗间距2、3m行不行
发表评论: 规范规定不宜大于20m的目的是确保在发生火灾时,消防救援人员能够快速、便捷地进入建筑内部进行救援,只要能满足这个要求,较小的间距并不会违反规范的初衷个人认为消防救援口集中设置,有利于救援工作展开
2025-06-11 14:01
-
隔震层管道
发表评论: 穿过隔震层的建筑机电工程管道,应采用柔性连接或其他方式,以适应隔震层在地震作用下的水平位移可以采用金属软管。橡胶软管等软接头,具体要考虑管道工作压力、温度、环境条件等来选择
2025-06-11 10:51
-
高度大于12m的空间场所宜同时选择两种及以上火灾参数的火灾探测器(消防水炮带红外探测)
发表评论: 不可以,消防水炮的红外紫外探测装置主要目的是定位火源,为水炮喷水灭火做准备,虽然也能探测到火源,但在火灾报警的精度、信号传输效率和准确性等方面不如专门的火焰探测器
2025-06-10 14:08
-
4层教学楼楼梯间
发表评论: 4 层教学楼楼梯间不通屋面 在满足双安全出口及防火要求时可行,但需通过技术措施弥补潜在风险,且必须通过主管部门审批。建议在方案阶段与建筑、结构、消防专业协同,平衡造型需求与安全规范。