专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
竹福
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
没有高级证书能维保消防水炮、气体灭火吗?
发表评论:
首先《建筑消防设施的管理规定》GB25201-2010并非废止状态,那该规范上的条款仍然有效,应该执行。其次《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号),明确了从事消防设施维护保养检测的消防技术服务机构应当具备的条件,要求“中级技能等级以上的不少于2人”。但是要结合服务项目的消防设施设备情况来确定,涉及消防水炮和气体灭火系统的,应由三级/高级工进行操作,可参考《消防设施操作员》(2019年版)GZB 4-07-05-04第3.3条规定。最后,从业条件只是约定了最低要求,应结合服务项目的设施情况,配备相应等级的操作员。不过还要看当地消防管理部门的有没有这方面的解释和要求,毕竟高级工考试已经停考几年了,处于已经供不应求状态。另外,消防设施维修也出现类似情况,《消防设施操作员》规范要求二级/技师以上才能开展维修,但国家尚未开展相关职业技能鉴定工作,那消防维修还能开展吗?
0
0
2024-09-19
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭