全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
请问在哪里可以查到大管径雨淋报警阀的安装尺寸?
图集20S206-21页的雨淋报警阀组安装图中,管径只到DN200
看了一下《自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀》GB5135.5—2018中,6.2节提到是可以到DN300的。也提到了有不同形式的比如隔膜式、活塞式的雨淋阀等等,但是图集上的DN1500 DN150 DN200也没说是什么类型的雨淋报警阀,而且查了GBT12221-2005《金属阀门 结构长度》,也没有找到关于雨淋阀的长度要求。
请各位大佬指导,哪里可以找到关于雨淋阀组的安装长度,就是两片法兰之间的那个距离?
谢谢回复,问了两个厂家,又在淘宝搜了一下,确实是每家都不同