全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
风管加内固定
多大的风管要加内支撑,规范说的大于630的要加,这个是不是合理,共板法兰风管多大需要加丝杆固定,有没有规范强条啥的
wetom 2025-04-25 10:35 0 赞
0 踩 [回复] 举报
矩形风管大于630时的要做加固,加固措施又不仅仅是内支撑,角钢、咬口、楞筋等,一般>1000的共板法兰风管做丝杆内支撑加固。
潘天坤 2025-04-27 08:18 0 赞
0 踩 [回复] 举报
长边尺寸大于630毫米或者的金属矩形风管、管段长度大于1250mm、低压风管单边平面面积大于1.2平方米,中、高压风管大于1.0平方米均需要设置加固措施,加固措施有:角钢加固、立咬口加固、楞筋加固、扁钢内支撑、螺杆内支撑和钢管内支撑等多种形式。常见有单楞筋加固的,也有楞筋加固结合内支撑加固,规范未限定使用何种加固方式,即设置一种即可
如果已经设置了楞筋加固则可以不设置内支撑加固,如果是设置内支撑加固则应按内支撑加固要求执行
通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016第4.2.3.3条规定:
金属风管的加固应符合下列规定:2) 矩形风管的边长大于630mm,或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单边平面面积大于1.2㎡,中、高压风管大于1.0㎡,均应有加固措施
通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016第4.3.1.3条规定:
金属风管的加固应符合下列规定:1) 风管的加固可采用角钢加固、立咬口加固、楞筋加固、扁钢内支撑、螺杆内支撑和钢管内支撑等多种形式(图4.3.1);5) 当中压、高压系统风管管段长度大于1250mm时,应采取加固框补强措施。高压系统风管的单咬口缝,还应采取防止咬口缝胀裂的加固或补强措施