EHS专家-DL 2025-05-06 13:41 1 赞
0 踩 [回复] 举报
消防控制室因直接操控消防设备且需保障紧急撤离,强制要求设置于首层或地下一层;消防监控中心作为高层级指挥节点,允许设于二楼,主要是两者功能稍有区别。消防监控中心通常为建筑群或超高层建筑的集中管理中枢,负责协调多个消防控制室信息,汇总全局火警数据并进行宏观调度。
牛丫头消防课堂 2025-05-08 00:00 0 赞
0 踩 [回复] 举报
第一,消防控制室是统称,是多数规范的术语;
第二,消防监控中心仅在个别规范中出现,应该是编写人员的习惯,但实质都是总消防控制室。
如《建筑电气与智能化通用规范 》GB55024-2022第5.3.2条, 消防控制室应预留向上级消防监控中心报警的通信接口。
看其条文说明,“消防控制室应预留与上一级消防控制中心的通信接口是为。。。。。”,
从这里看出《建筑电气与智能化通用规范 》中消防控制室与消防监控中心区别不大,只是称呼不同。
第三,《煤化工工程设计防火标准》 GB51428-2021多次出现全厂消防监控中心、区域消防控制室,这里仅出现“区域消防控制室”,没出现“总消防控制室。这里的全厂消防监控中心就是全厂的消防控制室,或者叫控制中心,与后面区域消防控制室加以区别而已。