全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
牛丫头消防课堂 2025-05-15 15:07 0 赞
0 踩 [回复] 举报
可以看一下《干粉灭火装置》,有详细要求,至于贮存有效期,看使用说明书。
使用说明书应按GB/T 9969进行编写,应至少包括下列内容:
a)灭火装置简介(包括工作原理);
b)灭火装置主要性能参数、灭火剂充装质量偏差、全淹没灭火空间详细尺寸及灭火浓度、保护面积、电引发器电阻与启动电流(适用时)、热引发燃烧温度(适用时)、感温磁发电组件的静态动作温度(适用时)、发电电流与作用时间(适用时)、灭火装置贮存有效期;
c)灭火装置示意图、非贮压式灭火装置喷射反作用力与作用时间(适用时);
d)灭火装置操作程序;
e)安装使用及维护说明、注意事项;
f)售后服务;
g)制造单位名称、详细地址、邮编和电话;
h)燃气引发剂有效期;
i)安全提示。
《气体灭火系统及部件》也有详细要求,可以查看
使用说明书应按GB/T 9969进行编写,应至少包括下列内容:
a)灭火系统简介(主要是工作原理);
b)灭火系统安全使用警示;
c)灭火系统主要性能参数;
d)灭火系统示意图;
e)灭火系统操作程序;
f)部件的名称、型号规格、主要性能参数(含公布值)、安装使用及维护说明、注意事项;
g)灭火剂充装方法;
h)售后服务;
i) 包装、运输、储存要求;
j)灭火系统使用容器和气瓶的定期检验要求