全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
带防火门小于50平米房间是否可以不考虑排烟?
半地下室,小于50平米的房间,房间有的安装防火门有的没安装防火门,总面积小于200平米。走廊需要机械排烟,是否可以只考虑走廊排烟,房间排烟可以不考虑?
潘天坤 2025-06-26 16:16 0 赞
0 踩 [回复] 举报
走廊长度超过排烟设防要求嘛?
从规范来说,小于50平米的房间,总建筑面积小于200平方米,可以不设置排烟设施
从实际来说,防火门发生火灾要关闭,考虑到烟密性能,发生火灾是没有办法通过防火门排烟的。但是规范允许“需要设置机械排烟系统的小于50平方米的房间,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道”
是不是只需要考虑走廊排烟,不用管了小于50平米的带防火门的房间排烟和补风?