全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
请教关于33米高以下高层建筑封闭楼梯间靠外墙时是否需要设置固定窗的问题?
根据《烟规》 3.3.11 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m2的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗。,对于这一条款,有一定疑问,想请教老师,盼回复。问题如下:
(1)假如防烟楼梯间不靠外墙,意味着无法设置外窗,此种情况下,只需考虑防烟楼梯间正常机械正压送风即可是吗?
(2)如果建筑是33米以下的高层建筑,设置封闭楼梯间,且楼梯间靠外墙,是机械正压送风,从建筑立面方案上考虑出发,尽量不在楼梯间外墙上开洞的情况下,是否需要在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗?
规范上说开固定窗是为了救援方便,而且只说了防烟楼梯间,对封闭楼梯间机械防烟的情况如何要求的哪?
收到刘老师的回复,谢谢!可是我没太搞懂您的回复,可能我的问题没表述清楚,我想问的情况是靠外墙的封闭楼梯间如果采用机械正压送风是否需要在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗?这个情况,《烟规》 3.3.11条没有说,只说了靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗。盼复,谢谢!