全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
2009年酒店防排烟规范
2009年建筑,使用性质为酒店,现在消防救援队双随机检查提出问题:酒店走道长160米,走道两头有自然排烟窗,未设置机械排烟是否满足09年防排烟规范?有当时消防验收意见书
LHH2737 2024-07-23 14:28 0 赞
0 踩 [回复] 举报
即使按老规范也不符合,2006版建筑设计防火规范,第9.2.4条: 自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30.0m。详https://gf.cabr-fire.com/article-27018.htm
胡胡203 2024-07-23 15:37 0 赞
0 踩 [回复] 举报
可以参考06版建筑设计防火规范,你这里走道长度太长了,仅在两头有排烟窗,满足不了防烟分区最远点至窗口的距离不大于30米,所以你这走道应该设机械排烟或者利用走道两侧的房间增设自然排烟口,并划分防烟分区。
潘天坤 2024-07-23 16:16 0 赞
0 踩 [回复] 举报
以前没有储烟仓高度和排烟量计算要求,一般设置建筑面积2%的可开启外窗即符合当时规范要求,如果满足自然排烟要求,是可以不需要设置机械排烟设施的
请问是高层民用建筑还是多层呢?2009年的项目,可能适用于高规或者建筑设计防火规范 GB50016-2006
建筑设计防火规范 GB50016-2006第9.1.3条规定:
下列场所应设置排烟设施:3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m²的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
建筑设计防火规范 GB50016-2006第9.2.2条规定:4 其他场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。