消火栓泵模块一直的报反馈,模块没损坏,线路没有问题,低压压力开关没动作,远程启动没动作,主机和控制柜在手动状态,为什么一直报消火栓泵反馈。
提 交
共 5 回答
小唐12321 25-06-27
你把模块拆了呢,还报吗
0 赞 0 踩 [回复]举报
小罗!!! 25-06-27
先排除模块自身的问题,量一下控制柜反馈端是不是导通
EHS专家-DL 25-06-27
根据您的描述,故障的核心是虚假信号触发反馈回路,而非泵实际动作。重点排查反馈线路干扰、接触器触点状态及控制逻辑一致性。
李勤 25-06-27
1.拆下来模块看一下是否还报警
2.更换模块试一下(比如和附近喷淋模块换一下
3.可能周围换进或线路潮湿
本安消熊 25-06-28
你这个系统是什么时候的系统,我现场遇到过比较老的系统,通过消火栓报警按钮单点启动泵的情况,既然都排查其他情况了,那可以排查下是不是消火栓按钮传过来的信号呢