支吊架安装

现场支吊架规格根据管径和数量怎么选用

请写下您的回答回答

共 1 回答

牛丫头消防课堂 25-06-29

不同系统不同要求:

第一,消火栓系统看消《防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第12.3.20条;

第二,自喷系统看《自动喷水灭火系统施工及验收规范 》GB50261-2017第5.1.15条;

第三,其它,如自动跟踪定位射流灭火系统、水喷雾、细水雾、气体、泡沫等各个系统的支架、吊架,都要看相关技术标准。

0 0 [回复]举报